| 楼主:别问我是谁 |
 |
|
| 欧姆龙PLC的技术问题及解决方法 |
一、 常断标志是什么意思?什么情况下可以用常断标志,常断标志位在什么时候接通呢? 1.P_OFF 位(常开)在什么情况下都不会导体的,一般用于处理不允许置 ON 的情况 例如, CNT 指令,如果客户不允许在任何情况复位,那么在 RESET 端传常开的 P_OFF
2. 另外,实际常闭的 P_OFF 就等于常开的 P_ON 二、请问CP1H的PID运算能不能控制同一个电机的正反转(开关量控制),或者用其它指令可以实现? PID 运算后的输出量是个连续的量,哪怕是开关量输出的 PID 控制,输出的也是占空比,这样是无法直接实现正反转的,您需要再用比较功能来实现正反转,例如,菩 ID 输出量大于 50% 时,让电机正传,反之则反转 三、我考虑的是用 PID 指令接收 4 - 20mA 信号,但是因为 PID 需要设定目标值,而我仅需要设定一个目标范围, 4 - 20mA 对应该设定目标范围, PID 指令将运算结果输出给对应的继电器,但是不知道 PID 指令的输出是如何变化的,所以觉得很头疼;我看了关于 PTO 指令,但它只能输出给一个继电器,而我需要几个继电器同时接收脉冲信号。 你可以把这个目标范围经过处理后变成一个点给设定值。 PID 输出当然是根据比例积分微分运算后给出的,进行的是一个自动的控制,所以没有固定值,如果你需要固定的输入对应固定的输入的话,直接用定标做就可以,没有必要用 PID 。 TPO 指令给一个输出,而一个输出只要功率够可以连多个继电器,但问题就是你说的同一个信号控制的多个继电器,怎么可能有些是高电平有些是低电平,他们的电平肯定是一致的。如果要不一致,就再用其他的 PLC 输出点串到各自回路里分别控制,但关键是什么时候需要哪个继电器 ON ,什么时候需要哪个继电器 OFF ,这个逻辑一定要事先自己清楚并写到 PLC 程序里。 四、请问 PID 运算的输出是否可以正反转控制?如果可以用什么指令? 一条 PID 指令只能是正转控制或者反转控制,不能正反转同时控制,像你这种情况用两条 PID 指令就可以了 五、该控制方式用于工业热处理炉窑,其主要工作原理为:输入 4 - 20mA 信号, 4 - 11mA 为一个处理区间(冷却动作), 11 - 13mA 为死区(不需要动作), 13 - 20mA 为另一个处理区间(加热动作)。当处于加热区间时, 13 - 20mA 对应 0 - 100 %输出,但此 0 - 100 %输出需转换为周期 10s 的脉冲输出,假设需要 4 个继电器输出点,随着输入信号的大小, 4 个继电器需要不同方式工作,信号大时 4 个都工作,信号比较小时,要求每个继电器间歇式轮换工作;对于冷却区间,则输入信号与输出成反比。不知道使用 CP1H 该如何编程,谢谢 信号大时 4 个都工作,信号小时每个继电器间歇式轮换工作,什么时候算信号大,什么时候算信号小?间歇轮换工作具体是以多少时间为间隔轮换的?冷却区间的反比具体是如何比的?加热用正比,冷却用反比,那么就是说不需要用 PID 控制?冷却的时候是不是用的其他控制设备,输出需要转换成脉冲吗 六、 小数和浮点的储存 在 OMRON 的 PLC 中小数如何储存在 DM 区中,如十进至的 17.625 存入 DM 区中,它是如何存的,小数是如何化为 2 进制的。 2 浮点数和小数是一个概念吗? 3 我如果用小数进行运算,是否必须用浮点运算指令,还是把小数转为浮点数在进行运算,如何转化呢? 1. 是按照浮点数的格式存在连续的两个通道里,也就是用 32 位的 2 进制表示一个浮点数,两个通道一共 32 位( 0-31 ),最高位表示符号, 23 - 30 位表示指数, 0 - 22 位是尾数。 2. 在 OMRON 的 PLC 里按照以上格式使用的数据就是浮点数,因为浮点数包含小数部分,所以如果要用到比较复杂的精确的小数计算的,基本都用浮点数 3. 复杂的都用浮点数,如果简单的只需要一位或两位小数的,可以考虑把整数放大 10 倍或 100 倍计算,结果也能保留小数,但数据本身还是 16 进制或 BCD 码的,只是你自己知道最后的一位或两位是小数。这种方法的前提是数据计算时位数要够。 七、程序中间有一条 TXD 指令,假设发送数据时间为 50ms , PLC 执行 TXD 指令应该是小于 50ms 的吧,请问是等我的数据发送完成之后再执行 TXD 以后的的指令吗?也就是说 50ms 以后 TXD 的执行是外设服务时间去处理的
实际在程序执行中, TXD 的指令执行时间 256 个字节,例如 CP1H 只要 1.2ms 执行完成后,马上执行下个指令
最后,一个扫描周期的程序执行完成,到达外设服务时间后才发送数据 这个时间就比前面指令执行时间要长,具体要看字节数,一般十几或是几十 ms ,如果一个扫描周期的外设发送不完,那么下个扫描周期的外设服务时间继续发送 八、 1 、在 CP1H 中设定模拟量的量程有 6000 和 12000 之分,这个是怎么确定的? 2 、在 PID 运算中,我如果做了一个 PIDA 的指令,是每次在启动 PID 时要调整一下,还是第一次调整后 ( 把调整后的参数修改后写入原来的 PID 里 ) ,以后启动时就不要再调整了,以后的动作是一样的 1.6000 和 12000 是分辨率,也就是把输入信号例如 4 - 20ma 分成 6000 份或者 12000 份。具体设置就是在软件的设置里的内建 ADDA 这一栏的最上面选择 6000 或 12000 ,然后下载下去断电上电就可以了 2. 如果系统不经常发生变化,就不需要每次都整定了,直接启动 PID 控制就可以了 九、脉冲设定用 4 位 8421 码来设定,输出用 PLS2,PLC 读入的是 16 进制的, 如何转换成 10 进制,即如果设定是 1234 个脉冲,则 PLS2 输出也是 1234 个脉冲,而不是 4660 个脉冲。 PLS2 脉冲输出指令,设定的脉冲数、加减速率、目标频率等都是 16 进制的。 是把 PLC 读取到的 16 进制数做为 PLS2 指令设定的脉冲数吗? 如果输入的 “1234” 是 16 进制数,直接把该 16 进制数做为 PLS2 |
|
|
2008-05-15 15:51:02 |
|
 |
|